排污管道土方回填监理旁站怎么写

如题所述

第1个回答  2020-03-19
这样吧~我写个范本给你:
首先要填好工程名称,施工部位,施工时间,施工是的气温,施工开始和结束时间等。
然后施工情况写:回填土施工各项人员齐备,施工机械设备运转正常,电源稳定无异常,回填土质及含水率符合设计及规范要求,回填土施工过程中采用蛙式打夯机分层夯实,分层厚度为30厘米,施工完毕后采取了相应的回填土保护措施。
监理情况:经现场检查施工单位各项准备工作均满足施工条件,回填土质量满足设计和规范要求,同意于xx年xx月xx日xx时正式开始回填土施工,在施工过程中严格控制回填土分层厚度及夯实遍数,并且严格控制回填土质量,避免夯如不满足要求的土质及杂物。于xx年xx月xx日xx时正式结束回填土施工。
问题:1:在施工过程中施工用电线有拖地,杂乱挂设的情况。
处理情况:1:已及时监督施工单位进行整改,整改后符合要求。
备注:无
第2个回答  2019-12-15
旁站监理范围: 《房屋建筑工程施工旁站监理管理法(试行)》本法所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。范文:施工情况:采用商品混凝土,强度等级为C30,生产流水号为HO30910250003,现场采用汽车泵1台监理情况:检查混凝土坍落度4次,实际坍落度150mm,符合混凝土配合比的要求。制作混凝土试块2组(编号:052、053,其中编号为053的试块为见证试块),混凝土浇筑过程符合施工验收规范要求。发现问题:1.梁下边角振捣不到位,振捣时间不够;2.存在板的面筋被踩下的现象,降低了板的抗弯强度。处理意见:1.要求振捣棒插到位,振捣时间以该部位模板缝隙刚好露浆为宜;2.要求施工员到现场指导浇筑,搭好工作桥,增加钢筋支架,及时整理钢筋。下监理通知书一份,接收人为施工单位**