中性的接地课程

如题所述

第1个回答  2022-10-10

⑴ 什么是中性点不接地系统,与中性点接地系统两者有什么区别,发配电系统中是怎么区分他们的

中性点不接地方式来:
最大的源优点是发生单相接地时,系统电压仍然保持平衡,且故障电流比较小,系统可运行1~2小时,不影响对用户的连续供电,适用于网点多、面广、用户复杂的地方,故可大大提高供电的可靠性;
主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。

中性点接地方式:
优点是内部过电压对相电压的倍数较低,缺点是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使用电设备损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。

⑵ 中性点直接接地与不接地的区别

中性点直接接地与不接地的区别如下:

1、中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。

2、配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避雷器的接地引下线共同于一个接地装置相连接,又称三点共同接地。这样可以保障变压器的安全运行。

3、在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。

⑶ 中性点的三种接地方式(详细说明一下,谢谢了 )

1 中心点直接接地系复统,其制主要作用是任一相电线对地短路时其他两相对地电压都不会升高,中心点直接接地系统主要用于民用电及高压、超高压系统。用于民用供电系统(如220/380V)时,由于中心点直接接地,可以确保任一相火线接地后,其他非故障相电压不会上升至380V,以保证人身安全;用于110KV以上高压机超高压系统时,当一相接地时,另外两相对地电压不会升高而危及高压设备的绝缘;
2 中心点经设备接地。有经过消弧线圈接地,主要用于对消供电网络产生的电容电流,从而降低故障时的过电压水平,消除接地故障点的电弧。有经电阻接地的,无论是中电阻还是高电阻,都是为了增加接地故障电流,从而提高接地保护的动作灵敏度;
3 中心点不接地。主要用于3、6、10KV系统,这种电压由于配电网络。过于小网络时,当人触到电线时,由于只流过网络电容电流,对人身损害较小。不过现在的供电网络很大了,上述理由已经不存在了,但是中心点不接地系统还存在下来了

⑷ 什么叫中性点直接接地为什么要直接接地

1、中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。

2、目前380/220V供电系统、110KV以上电压的输电系统,基本都是中心点直接接地系统。在380/220V中采用中心点直接接地,是为了保证任意一根火线在故障时,对地的电压都是220V,从而保证人身安全。

而不会像不接地系统那样,一旦一根火线接地,其他两根火线对地电压就上升到380V了。而在110KV及以上的高压、超高压输电系统中采用中心点直接接地,可以将电气设备的对地绝缘电压固化在相电压,而不是线电压,从而降低电气设备的制造难度和造价。

(4)中性的接地课程扩展阅读

优点是绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。

缺点是供电可靠性较低:因为中性点直接接地系统发生单相接地时,短路电流很大,必须断开故障电路,中断对用户的供电,故供电可靠性较低。单相短路电流很大,中性点直接接地系统发生单相短路时,相当于将电源的正负极直接短路,故短路电流很大,可能须选用大容量的开关,增加了投资。

⑸ 中性点的三种接地方式(详细说明一下,谢谢了 )

1 中心点直接接地系统,其主要作用是任一相电线对地短路时其他两相对地电压都不会升高,专中心属点直接接地系统主要用于民用电及高压、超高压系统。楼上的对中性接copy地的理解基本上还不够完美,其实居民用电都是单相220V,而三相是380V,不适用一般的(220V)家用电器,一旦连接就会使电器烧坏甚至出现危险,具体的我也不多说了。如果零线的输出端出现短路时,就会把其余三条火线的回路电供到这条零线上,从而把220V变成380V,这时我们家里的电器就该完蛋了;如果把中性线(也就叫地线)与大地连接,那么再出现断路的话,就会把其余的回路电导致大地,让大地释放、分解,零线就不会变成火线了。

⑺ 中性点接地有哪几种类型

三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。 6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。包括中性点不接地、高阻接地、经消弧线圈接地方式等。在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效接地,故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行。这对于减少用户停电时间,提高供电可靠性是非常有意义的。 近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。

⑻ 中性点接地的图解

头两个问题很简单,你可以找本工厂供电的书看下相关章节,有图有讲解,我这里不用图给你解释一下:
(1)星形连接的中性点不接地三相系统中,如果一相接地,另两相对地的电压不就是对故障相的电压么(因为故障相接地了,和地等电位),而另两相对故障相的电压就线电压(星形连接);
(2)星形连接的中性点接地三相系统中,正常运行时,各相对地电压都是相电压,如果其中一相接地了,该相与地等电位,那么另两相对故障相的电压就等于另两相对地电压,亦即相电压。
关于不同电压级别的系统中中性点是否需要接地的问题,国家虽然有一些规定,但各个地方执行的时候可能会视情况而定,尤其在6KV、35KV、110KV这几个电压级别上,接地不接地我都有见到过,毕竟接地和不接地各有各的作用和弊端,需要视具体情况权衡考虑而定。中性点不接地系统(或带消弧线圈接地)的一个最大好处,就是发生单相接地故障时,如果是瞬间故障,当系统电容电流或经消弧线圈补偿后的残余电流小到自行熄灭的程度时,则故障可自行消除,如果是永久故障,该系统可带单相接地故障运行2小时,获得足够的时间排除故障,以保证对用户的不间断供电。我想这可能是你们的35KV系统选择不接地的一个原因,只是猜测,具体的原因你应该问问你们的领导和老师傅。

⑼ 中性点接地和中性点不接地的区别

中性点不接地方式:
最大的优点是发生单相接地时,系统电压仍然保持平衡,且故障专电流比较小,系统可运行1~2小时,属不影响对用户的连续供电,适用于网点多、面广、用户复杂的地方,故可大大提高供电的可靠性;
主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。

中性点接地方式:
优点是内部过电压对相电压的倍数较低,缺点是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使用电设备损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。

⑽ 什么是中性点接地

恩,中性点就是三相电源、三相负载箱连接时会出现一个公共点。当三相负载箱的中专性点和供电系统的中性点属两者连在一起的时候,中 性点的电位受到了电源的影响与电源的中性点接地的电位相同。
接地就是指电气电力系统、装置的中性点接地、电气设备外面导 电的部分与装置外导电导体相连接。分为工作接地、防雷接地等。
工作接地就是电力系统运行设置的中性点接地,在正常情况下 会有电流长期流过的中性点接地电极,但是只是几安倍到几十安倍的不平衡的电流。在这方面广东福德做得挺好,挺专业的。