关于变频器在空压机中应用的问题?

我是一台22KW变频器驱动一台22KW空压机,设定压力8公斤可是工作起来压力只到7公斤就上不去了,请问是什么问题?
你们说的情况,我都试过还是不行。还有没有别的办法?

第1个回答  2010-05-22
首先 你需要确认:原来这台空压机是否能达到8公斤?
第二,在使用过程中是否有漏气现象。
第三,是否新增加了用气设备,
第四,你确认一下,变频器是否已经运行在50HZ了,如果没有,你调整一下,相关参数或是相关设定。如果是运行在50HZ了,那你调整一下变频器上限频率,可以调整到60HZ,或是65HZ。再试试本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-27
检查一下进气控制阀:是否里面的弹簧是否老化?如果没有老化的就加一点机油上去。
第3个回答  2010-05-22
可能是你的反馈信号衰减太厉害,查下线路是不是过长,还有是反馈信号过滤项参数设置是否恰当
第4个回答  2010-05-25
那是保持恒压的压力,你的压力设定是6-8公斤吧?,那恒压就是7公斤
第5个回答  2010-05-28
变频器的工作频率是多少HZ?