关于燃气管道施工的说法错误的是

如题所述

第1个回答  2022-11-07
1. 燃气管道施工小知识点
燃气管道施工小知识点 1.燃气管道施工要点有什么
1,燃气表具及表具前的管道不得移动或更换,确需移动的应由业主征得有关部门同意。

2,燃气管道使用镀锌钢管不宜小于6分,绞牙需绞八进五,接头要用厚白漆,不可用普通生料带。 3,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,不得封闭在管笼中,穿越吊平顶时不得有接头。

4,燃气管道与在同一平面内的导线间距必须大于100mm,与在不同平面内的导线间距必须大于50mm,与电气开关、接头间距必须大于150mm;燃气热水器不得安放在封闭的橱柜内。 5,燃气管道接好后必须通过U形表检测和隐蔽验收,严防漏气隐患。

2.天然气管道施工流程
原发布者:zh13519529255

燃气工程施工流程1、申请安装:申请使用安装煤气的用户,必须由用户自己或开发商委托燃气公司设计施工,并提供设计所需基础资料: a.提供工程项目设计范围内的修测地形图1份及地下管线普查图。b.总平面图、建筑平面图、厨房大样图和楼梯剖面图以及它们的CAD拷盘。c.公福及工业用户需另外提交设计施工委托书,写明用气要求:气源、压力、用气量(负荷)、用气地点等。 2.现场勘察: 用户备齐上述资料后三个工作日之内,设计施工人员了解现场(用户提供了解现场的条件),与用户所在开发小区项目技术人员根据所提供小区土建施工图,协调外管、庭院管和户内管施工事宜,讨论施工方案。3.签订安装协议:根据所了解情况,由公司开发办与用户或开发商签订煤气安装施工协议。4.施工安排: 签订协议后,三个工作日之内,开发办下达开发安装任务给工程技术科,由工程技术科根据开发规模及其它情况安排下属施工队施工。 5.施工阶段:a.工程技术科安排施工队后,将所开发小区的情况告知施工队,并到现场给施工队讲解施工方案,进行技术交底。b.施工队接到安装施工协议后,填写开工报告,报相关部门审核后,申请开工。c.申请开工后,施工队根据开发规模填写材料计划单,经相关部门核实后,方可领用材料。d. 材料领用后,进行施工准备(包括管道、管件设备的检测及施工所用的设备)e.施工过程中,要严格按技术规范施工、安装,保证工程质量。f.分项工程施工完后,核算工程
3.新房煤气管道施工有几个基本要领
1、煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求: (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm; (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧; (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。

2、特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。 3、室内煤气管不宜穿越水斗下方。

当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。 4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。

5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。

6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。 7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。

当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1。2m。
4.燃气管道施工方案
室内燃气管道安装 1 范围 本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道和及器具安装工程。

2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。

2.1.2 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。

管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应尽量使用镀锌碳素钢管及管件。

2.1.3 碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

2.1.4 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。

阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏差不得超过2°;直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。

开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。

试验不合格者不得安装。 2.1.5 胶管应采用耐油纯胶管。

2.1.6 气表:居民家庭一般用皮膜家用煤气表。这种表可分为四种类型:人工煤气表、天然煤气表、液化石油气表和适合于上述三种燃气的通用表。

安装时应分清楚类型。工业及公共建筑用气计量采用罗茨表,它的优点是体积小、流量大,可用于较高的燃气压力下计量。

新表安装必须具备以下条件:有出厂合格证;外观检查完好无缺;距出厂检验日期或重新校验日期不得超过半年;厂家有生产许可证。 2.1.7 生活燃气灶具: 2.1.7.1 家用煤气灶,分为单眼和双眼两种形式。

按部颁标准规定如下: a 类型。家用煤气灶按煤气的种类可分为:人工煤气灶、天然煤气灶、液化石油煤气灶和适用于两种以上燃气的煤气灶。

家用煤气灶的型号编制应包括下列内容:家用煤气灶用汉语拼音字母代号表示:R——人工煤气;T——天然煤气;Y——液化石油气。灶的眼数用 *** 数字表示:1——单眼灶;2——双眼灶;3——三眼灶。

b 家用煤气灶的基本参数。煤气灶前的供煤气压力规定为:人工煤气为0.8~1.0kPa;天然煤气2.0~2.5kPa;液化石油气2.8~3.0kPa。

家用煤气灶主火燃烧器的额定热负荷不得小于10.5MJ/h(兆焦/小时)。 c 主要技术要求: (a) 燃烧器的火焰均匀,点燃一火孔后,火焰应在4秒钟内传遍所有的火孔。

(b)在 0.5~1.5倍煤气额定压力范围内和煤气成分在一定波动范围内,火焰燃烧应稳定,不得产生黄焰、回火、脱火及离焰。 (c) 当人工煤气灶前压力为30Pa、天然气灶前压力为80Pa、液化石油气灶前压力为120Pa的情况下,燃烧器的火焰不得回火或熄火。

(d) 煤气灶各部位的表面温度应小于下列数值: 操作时手必须接触的部位 室温加30℃ 操作时可能接触的部位 室温加70℃ 操作时不易接触的部位 室温加110℃ 阀门壳体 室温加40℃ 干电池 室温加20℃ 电压元件与导线 室温加50℃ 软管接头 室温加20℃ (e) 电点火装置应安全可靠,在启动10次中,其点燃次数不得小于8次,且不得连续两次点不着火。 (f) 煤气灶的阀门及旋钮在室温或最高工作温度下开、关时,应灵活自如。

(g) 旋钮“开”、“关”位置应有明显的标志和方向指示,并应有限位和自锁装置(开关主体外露者可不加自锁装置)。 d 居民生活用灶具应符合《家用煤气灶》(CJ14—83)标准。

2.1.7.2 公用炊事灶具 包括炒菜灶《中餐燃气炒菜灶》(GB7824—87)、蒸饭灶、煎饼灶、大锅灶、烤箱灶。 2.1.7.3 烤箱灶具: 包括食堂烤炉、红外线糕点烘烤炉、烤鸭炉等。

2.1.7.4 烧水灶具: 包括开水炉、自动热水器(《家用燃气快速热水器(GJ6932—86)》)、自动沸水器等。 2.1.7.5 冷藏灶具: 批燃气冷冻箱。

2.1.7.6 采暖空调灶具: 包括冷风箱、采暖炉、红外线辐射采暖灶等。 2.1.7.7 其它灶具: 包括洗衣机、干燥机、洗碗机、燃气熨斗、燃气灯等。

以上产品要有生产许可证和出厂合格证,并安装前按不同规格和数量比例送法定检测单位检测,符合要求后才能安装。 2.1.7.8 其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、铅油、麻、生胶带、密封垫、电气焊条等。

选用时应符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。

2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、气焊工具、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、剪力等。 2.2.3 其它:水平尺、U型压力计、线坠、划规、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。

2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或。