第2个回答  2019-04-15
检查微电脑不显示  一、无显示,微电脑温度控制器工作电源端由高低压保护器、热继电器及相序保护,四组常闭触点串联所提供,保护触点动作原理如下: 1、高压报警,风冷机组为例:  a、冷凝器风机损坏,更换风机,高压按扭复位,故障排除 b、冷凝器翅片过脏导致散热不良,高压触断开,清洗翅片  c、环境温度过高引起散热不良,改善通风效果,要是无良策唯一办法冷凝器翅片喷水降温,高压按钮也要复位。 2、高压报警水冷凝器机组:  a、公共冷却塔系统常见问题,水处理在维护时,冷却泵及风机已关闭,但这时海鲜池制冷机未关闭引起高压报警等,冷却系统正常后复位高压按钮故障排查,如下回冷却塔维护时,应提前关闭制冷机总电源,并告知生鲜部不能开启制冷机 b、冷凝器过脏,应清洗通炮冷凝器,故障排除  3、低压报警:制冷系统氟利昂完成泄露,低压触点断开 a、钛铜铜帽破裂,更换铜帽,加氟 b、高低压保护器损坏,更换  c、冷凝器分支管漏氨,找出漏点部位焊好 d、高低压毛细管及节流毛细管漏氨,更换  e、整机查漏,有漏点部位,一般正常下都油迹,找出漏点 f、水冷机组低压报警,同上  g、相序错误或断相,也会出不显示 4、过电流保护热继电器触点断开:  a、复位蓝色按钮微电脑温控有显示开机一会儿断开 b、220V制冷机组检查启动电容损坏更换  c、检查压缩机机头引线启动端烧断,更换引线或插销 d、检查启动电容端引线烧断,更换插销  e、以上都正常,压缩机损坏,更换压缩机、过滤器  f、当电源接通接触器吸合,听到嘎嘎的声音,压缩机卡缸直接判断压缩机损坏 g、380V压缩机系统空气开关缺一相,启动电流过大,引起保护,更换空气开关 h、当钳形表测得三相电流几十安培,说明压缩机卡缸,更换压缩机 二、水温未得到设定温度及不制冷:  a、检查微电脑设定温控显示比设定低,说明传感器损坏,更换  b、制冷系统氟,观察钛铜蒸发器节流端严重结冰,找出漏点,加氟  c、电流检测法及高压排气法,电流小正常值,高压排气温度不高,低压压力在0.6~0.8MPa说明压缩机性能不良,更换  d、检查过滤冷媒进出口有温差过滤器脏堵,更换  e、钛铜冷煤进出口不结冰,但压缩机气液分离器结冰,说明系统严重水份,低压压力也随之增高,加装干燥过滤器 f、环境温度过高也会影响,改善通风  g、冷凝器过脏,影响制冷效果,应及时清洗
第3个回答  2019-04-15
海鲜池制冷机常见故障排查
不制冷:检查微电脑不显示
一、无显示,微电脑温度控制器工作电源端由高低压保护器、热继电器及相序保护,四组常闭触点串联所提供,保护触点动作原理如下:
1、高压报警,风冷机组为例:
a、冷凝器风机损坏,更换风机,高压按扭复位,故障排除
b、冷凝器翅片过脏导致散热不良,高压触断开,清洗翅片
c、环境温度过高引起散热不良,改善通风效果,要是无良策唯一办法冷凝器翅片喷水降温,高压按钮也要复位。
2、高压报警水冷凝器机组:
a、公共冷却塔系统常见问题,水处理在维护时,冷却泵及风机已关闭,但这时海鲜池制冷机未关闭引起高压报警等,冷却系统正常后复位高压按钮故障排查,如下回冷却塔维护时,应提前关闭制冷机总电源,并告知生鲜部不能开启制冷机
b、冷凝器过脏,应清洗通炮冷凝器,故障排除
3、低压报警:制冷系统氟利昂完成泄露,低压触点断开
a、钛铜铜帽破裂,更换铜帽,加氟
b、高低压保护器损坏,更换
c、冷凝器分支管漏氨,找出漏点部位焊好
d、高低压毛细管及节流毛细管漏氨,更换
e、整机查漏,有漏点部位,一般正常下都油迹,找出漏点
f、水冷机组低压报警,同上
g、相序错误或断相,也会出不显示
4、过电流保护热继电器触点断开:
a、复位蓝色按钮微电脑温控有显示开机一会儿断开
b、220V制冷机组检查启动电容损坏更换
c、检查压缩机机头引线启动端烧断,更换引线或插销
d、检查启动电容端引线烧断,更换插销
e、以上都正常,压缩机损坏,更换压缩机、过滤器本回答被网友采纳