漏电保护器怎么看大小 - 22问答网

漏电保护器怎么看大小

如题所述

第1个回答  2022-11-21
问题一:漏电保护器怎么看大小 上面标注的有规格的,如果你看到In=16A,就表示是16A的漏电保护器,其他同理。

问题二:如何看懂漏电保护器的标示?它的最大承载电流是多大呢?!多谢了 型号最后是最大耐受电流,这个是63 最大负荷63*220kw有功

问题三:漏电保护器大小怎么看 看额定电流大小

问题四:漏电保护器的大小在哪里看 老式的一般直接标示,如下图黑色的,标示为“额定电流10A,” 也就是10A,
其他的标示在,品牌型号的下面,一般标示为 :C16 C20等,这个C16代表的就是他的额定电流为16A, C20就是代表他的额定电流为20A,如下图。

问题五:漏保怎么区分大小? 根据规格型号区分。
漏电保护器的主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。
①额定漏电动作电流
在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
②额定漏电动作时间
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
③额定漏电不动作电流
在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作,
否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。
漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。
漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。

问题六:怎样选择漏电保护器大小一 负载多少才知道开关的额定电流值,漏电电流一般家庭使用不要超过30毫安的,这样对人身安全最重要。

问题七:如何选择漏电保护器的大小 漏电保护器分额定电流和动作电流,DZ47的额定电流一般分10A,16A,20A,25A,32A,40A,等等,动作电流常用的是30mA的,还有10mA的,100mA的,等等,家用的增压水泵功率应该也就在1KW左右吧?电流6A,启动电流大些,可选20A,D型的,不要用C型的