天车上下电机为什么出来三根线怎么测量?

如题所述

第1个回答  2020-10-08
在日常生活中,我们接触的负载,如电灯、电视机、电冰箱、电风扇等家用电器及单相电动机,它们工作时都是用两根导线接到电路中,都属于单相负载。在三相四线制供电时,多个单相负载应尽量均衡地分别接到三相电路中去,而不应把它们集中在三根电路中的一相电路里。如果三相电路中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同,就说三根电路中负载是对称的。在负载对称的条件下,因为各相电流间的位相彼此相差120°,所以,在每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。
中文名
三相三线
外文名
Three-phase three wire system
电器
电视机、电冰箱
没有中性线
故称三相三线制
关系式
U线=根号3倍的U相
快速
导航
注意事项
工作原理
但实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线显得特别重要,而不是可有可无。有了中线每一相负载两端的电压总等于电源的相电压,不会因负载的不对称和负载的变化而变化,就如同电源的每一相单独对每一相的负载供电一样,各负载都能正常工作。若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。像图中那样的情况随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。可见,在三相四线制供电的线路中,中线起到保证负载相电压对称不变的作用,对于不对称的三相负载,中线不能去掉,不能在中线上安装保险丝或开关,而且要用机械强度较好的钢线作中线。
第2个回答  2020-10-08
  (2)用万用表(数字式和指针式均可)电阻档分别量接线庄头,得到三个数,比如12欧姆,12.1欧姆,11.9欧姆。它们的阻值最大和最小相差在5%以内,说明电机线圈没有问题(相差越小越好)5%并不是一个绝对值,比如相差4%,电机转的好好的,但长时间运行中电流变大,电机发热,保护动作,切断电源,这些情况时有发生,如果不加保护电机就会烧毁。(关于电机保护不在此处赘述,有需要个别提问,其实电机保护挺简单的)

  但切记,电机越大阻值越小,小于1欧姆你用普通表计已无法测量阻值,就要用到高精度仪器设备测量了,这里不做介绍(有需要个别提问)

  (3)重点,重点,重点,重要的事情说三遍,电机线圈阻值好不等于电机好,还有一个数值你一定、肯定、务必要检查,那就是绝缘。用摇表测量电机线圈(任意一个庄头)对地绝缘,大于2兆欧(小电机可以,大电机拜托了,这个数不够了),那就放心了,你可以送电了。否则电机会烧毁哦!!!那线圈阻值好,但绝缘为零怎么办?那就是受潮了、或者进水了。好办,轻微受潮就晒、暴晒、烘干就行了。有水的情况那就要打开端盖放水了,放水后再烘烤,绝缘上升很快的。

  (4)电机有大有小,有220伏的,有380伏的,有交流的,有直流的,大家有什么要交流的欢迎一起探讨

  因为不是专业维修电机的人员,可能回答不是很专业,但是我们平常都是这样检测电机的好坏的,一般都还 没有出现过差错。希望能够帮助到你?

  电机是我们常见的电气设备,那么我们怎样简单的测量电机的好坏呢?电机是我们经常接触的电气设备,也是最基础的设备,我们这里讲的主要是三相电机。

  一般情况下,在确定供电没有问题的情况下,电机不能启动,使用万用表打在欧姆档,红表笔接电机的一根接线柱,黑表笔接电机的另一接线柱。(在做测量判断时,最好断开电源进线,以免干扰结果)如果测的有电阻(小阻值),说明线,说明电机线圈短路(相间短路)。测接地,用万用表表笔一端测电机随意一个接线柱,另一端测电机的外壳如果万用表阻值是零的话,说明电机接地了(相地短路)。

  用万用表没法确认的情况下,那么我们就只有使用摇表了,使用摇表前,需要做摇表的开路和短路检查。

  开路检查:在摇表未接通被测电阻之前,将端钮L和E悬空,摇动手柄使发电机达到2r/s(每秒保持2圈)的额定转速,好表指针应该是指在标度尺“∞”的位置。

  摇表都正常的情况下,测量相间阻值:将摇表的端钮L和E分别接在任意两相的接线柱上,缓慢摇动摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间的阻值都应该是接近的。

  测量测量相地电阻:将摇表的端钮L接在相线端子上,E接在电机外壳上。摇动摇表阻值应该大于2MΩ以上,超市环境下也应该大于0.5MΩ以上,与地之间的阻值最好大于5MΩ以上。如果低于0.5Ω均是不正常的表现,即使可以使用,也用不了多久,绝缘不够