配电箱重复接地电缆截面怎么选?

如题所述

第1个回答  2010-05-02
单相电接地线切面应和相线一样,三相电接地线切面应该是相线的一半就可以了。
第2个回答  推荐于2020-03-04
零线、地线专线、大容量配电箱等的重复接地电缆截面≥10平方铜芯电线。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-05-02
一般
选用BV-25
第4个回答  推荐于2016-08-09
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的要求进行设计,临时用电配电系统采用三相五线制TN-S接零保护系统,为确保用电安全,现场采用三级配电三级保护系统,保护零线与工作零线必须严格分开,严禁混用、并用。
根据要求保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少两处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接,结合现场情况重复接地时采用不小于10平方毫米的黄绿双色软线就近与建筑物的接地系统进行可靠连接,接地完毕须进行接地电阻测试并做好记录,该测试要求每月进行一次,总配电屏处接地电阻不大于4欧姆,其他部位重复接地电阻不应大于10欧姆。用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,严禁串联接地或接零。
保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。保护接地线可利用金属构件、钢筋混凝土构件的钢筋等自然接地体。