采用220/380V低压供电的民用建筑,可利用钢筋混凝土基础内的钢筋(自然接地体)作为重复接地体。根据建筑物四周基础所包围的面积(即占地面积,以下简称接地面积),可以利用日本的杂志论文作者介绍的下列公式[4),计算出自然接地电阻:

式中:R—一自然接地电阻,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A——建筑物的接地面积,m2。

GB50057第4.2.2规定小于10欧;GB/T21714-2008第3部分规定小于10欧;建筑物防雷要求不大于10欧,低压电力要求不大于10欧,电子信息系统要求不大于4欧,计算机机房要求不大于1欧。

接地电阻并不是一个电阻,而是一个阻值,接地电阻的大小,是对一个接地体或者设备外壳或建筑物接地极对大地之间的电阻值。接地电阻越小,当有设备漏电或者有雷电信号是,可以将其导入大地,不至于伤害人身和设备。

多种规范都有:当采用共用接地方式时,接地电阻要不大于系统中的最低接地电阻要求,因此一般电力入户重复接地要求是不大于10欧,如果有电子信息系统,则是不大于4欧,存在计算机机房等则不大于1欧。

扩展资料:

要求

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

接地地点:室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。电缆或架空线路。

保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等定义

工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地。

重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。

保护接地的定义:保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。

保护接零的定义:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。