为什么现行平法16G101-1第63页构造图中,当上柱钢筋规格比下柱钢筋规格大时为什么上柱大规格钢

为什么现行平法16G101-1第63页构造图中,当上柱钢筋规格比下柱钢筋规格大时为什么上柱大规格钢筋要伸至下柱连接区段连接,连接长度是按大规格还是按小规格钢筋取值,且为什么不能上柱大规格钢筋也按1.2laE锚入下柱的做法。谢谢专业人士的指教!

第1个回答  2018-06-22
因为上柱钢筋大,要加大锚固。一定要伸到下柱。就想树大了,要埋深一些追问

你所回答没有理论依据,在正常情况下,且在抗震要求的平法图集中一般钢筋多要求锚固laE,或0.4laE加15d弯折即可了,如框架等况且柱纵筋锚入1.2laE应该是完全满足抗拉拔力的钢筋强度的标准值,就象悬挑梁仅直锚la。