是想利用变压器的隔离作用来做实验,同名端我的理解是,初级电流流入的那端和次级流出的那端为同名端,所以是不是得把变压器初级的同名端连在一起作为0电位,而次级连在一起的是异名端,不知道我有没有表达清楚,还望前辈指教。
追答两个变压器初级并在一起,接入220。次级串联,如果电压几乎为零,那么连接处就是同名端。
剩余的两端也是同名端
初级不用考虑。上次回答不太恰当。应该是初级连接好了,再确定次级的同名端
追问刚才又想了下,对于初级来讲,同名端是电流进,而次级,同名端是电流流出,因此,初级输入380V, 三个单相变压器的初级是不是应该把同名端引出作为R,S,T三相,把异名端接在一起?次级也是一样的接法,把同名端引出作为R,S,T输出,异名端接在一起?
追答对于单个变压器,输入端无所谓同名。输出不反相就行。
你说的对
本回答被提问者和网友采纳