如何建立WinCC与PLC的通信连接

如题所述

第1个回答  2020-05-16
原发布者:hignton
WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC前提条件通过以太网实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是PLC系统配备以太网模或者使用带有PN接口的PLC,以太网模块列表如下表所示:注:只有支持ISO通讯协议的模块才支持(IndustrialEthernet工业以太网)通讯,具体情况可察看
STEP7
中的模块信息。本文档下列步骤应用CPU315-2PN/DP型号的PLC,使用普通以太网卡连接。组态过程1.STEP7硬件组态使用STEP7编程软件对PLC系统进行软件组态,在Hardware界面内插入实际的PLC硬件,如下图3.1所示:图3.1在PN-IO槽双击弹出PN-IO属性对话框,如图3.2所示:图3.2点击图3.2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,如图3.3所示:图3.3点击New按钮,新建一个工业以太网络,输入该PN模块的
IPaddress
(IP地址)和Subnetmask(子网掩码),在简单使用的情况下,不启用网关。当您使用的是CPU+以太网模块通讯时,双击以太网模块,会自动弹出以太网模块的属性信息,设置以太网通讯模块的IP地址和子网掩码。方法与PN-IO的属性设置相同,如下图所示:注意如果要使用TCPIP通讯方式,必须启动IPProtocolbeingused,设置IP地址与子网掩码,如图3.4所示:图3.4将组态下载到CPU,则PLC方面设置完成。对于第一次使用以太网通讯,必须保证首先使用MPI或者PROFIBUS的通讯方式,将设置好参数的组态下载到目标PLC,此后即可通过以太网的方式进行程序监控和项目下载。2.设置IP地址与通讯检测设置安装有WINCC计算机