配电问题,18高层建筑一梯四户,每根电缆管六层,层配电箱负荷确定后,这六层的总负荷该怎么算?

为了三相平衡,这六层的总负荷是27kw乘6,还是17乘6?
两位回答者的结果不一样,在图纸上到底按102kw还是162kw计算,结果差很多啊,电缆在桥架里敷设,目前选的是YJV-4X70+1X35,还请给位给出科学回答,很着急啊,谢谢!

第1个回答  2014-04-26
计算是17KW*6层。

27KW是配电箱的设计最大功率,包含有功和无功功率。是用来计算总配电电缆选型参考的。
这六层的电缆是按27KW*6计算的,计算按电缆的短时最大值超过27KW*6,其中包含电缆自身的各种损耗(电缆轻微亏方、接头损耗,开关元件损耗,长度,电压降允许值等);长时间供电最大值超过17Kw*6计算。
你按总负荷17KW*6计算除电缆平方至少要上调一个标号,但据国青现状上调两个标号才保险点。
第2个回答  2014-04-25
应该是17KW*6层是这个6层的总负荷追问

请问确定是17KW*6,有把握吗,我是新手,还请多多指教。

追答

这个图上给你标的非常清楚了,确定

追问

您给回答和rrucyp的不一样,在图上到底按102kw计算还是按162kw计算啊,我很着急啊。