主梁不宜留设施工缝,次梁的施工缝可留在跨中1/3区段怎么理解

请问主梁不宜留设施工缝,但次梁可以留在跨中的1/3区段,这不矛盾吗?我是梁板墙柱一起浇筑,不可能只是断开(留施工缝)次梁啊,主梁(框架梁)怎么办,难道不留设吗?请那位老师给我讲解一下,就图上给出的尺寸,我在浇筑砼的时候施工缝应该留在那点?

第1个回答  推荐于2017-11-25
主梁不宜留设施工缝,主要考虑作为主体结构,混凝土浇筑最好连续进行,如果留施工缝,担心如果施工缝处理不好(新老混凝土面结合问题,时间间隔越久越容易结合不好),致使梁的强度打折扣,这是非常不利的。
将施工缝放在次梁,也是为了回避将不利降到最小。
为什么次梁的施工缝可以在距离跨中1/3处,这也是为了回避最大弯矩点(跨中及附近)和最大剪力点(跨端及附近)的组合,因为一旦弯矩和剪力组合(几何组合)达到最大,就会出现最大的主拉应力(一般主拉应力发生在距离支点1/6和距跨中1/3点之间)。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-29
次梁的施工缝不是在距离跨中1/3处,而是跨中范围1/3内。