10kV母线正常运行时零序电压(即3U0)范围是多少?当10kV母线单相接地时零序电压(即3U0)又有什么变化?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-08-15
正常运行电压很小接地时有100V电压
第2个回答 推荐于2017-08-04
正常运行电压很小,单相金属接地时等于Un
相似回答
10kv零序电压
规定
多少
答:
正常时
10千伏电压互感器
零序电压
输出值为“0V”,发生单相“实”接地事故时,电压达到最大,为“100V”;所以,10千伏电压互感器零序电压输出值是“0---100V”变动的数据。正常时几乎为0 (但一般不等于0 在10V以内都是正常的)。 在发生非对称性故障时, 比如
单相接地
,两相
接地时
3U0
为100V。
10kv母线电压
互感器二次侧
电压(
被采纳了追加分)
答:
正常情况下,
母线电压
互感器只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属
接地时母线
TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论...