漏电开关跳闸的原因

如题所述

第1个回答  2022-11-14
问题一:家用漏电开关总跳闸是什么原因? 从这点浮以判断出漏开没什么问题!如果各路都无负荷,说明不是漏开选择过小!你可以试试用绝缘摇表检测一下家里的线路是否有漏电现象,也可以检测一下饮水机外壳是否带电,注意:绝缘摇表绝对不可以在带电线路上使用!

问题二:漏电保护开关老是跳闸,是什么原因? 先回答你不带漏电60A烧掉的原因,可能说你的 端子螺丝没有压紧。导致接触不良发热打火烧掉的。
看了你家里的总开是漏电保护的,一般没有这个必要。建议你先观察是那个空开跳,然后在断开这组的所有用电器。用万用表或摇表(兆欧表)测量这组线的绝缘是否符合要求有无漏电现象?切记不可带点操作!
看你的说的原因可能是有一组线路火线绝缘损伤,祝你好运吧!暗线可够你忙的了。查到就更换先的导向就好了怎么换线你该知道吧!

问题三:漏电断路器频繁跳闸是什么原因? 建议将所有的接入的电器都断开连接
看漏电保护器是否还会跳闸,是的话,可能线路漏电或漏电保护器坏了

如果没有跳闸,可以将线路上电器逐个投入使用,如果哪个电器投入的时候,漏电断路器跳闸,说明该电器存在漏电隐患,做维修排查

问题四:漏电开关不加任何负荷也跳闸是什么原因 20分 漏电开关不加任何负荷也跳闸的原因主要有以下几点:
1 漏保坏了
2 地线和零线接混了
3 线路有问题。用绝缘电阻表摇漏保下火线路。(只摇线路。把负载全部去掉)
4 漏保自己跳的话会有个小按钮。你要送开关的时候要把那个小按钮按进去。才能送上。
5 把漏保下火拆除。空送开关。要是还跳的话就连上火也拆除。只送空开。 这样问题就很明显了。
以下就漏电保护开关故障跳闸现象进行了深入分析,意在呼吁漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有 6 种:
第 1 种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;
第 2 种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开川故障跳闸现象;
第 3 种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;
第 4、5、6 种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。
详细分析如下:
第 1 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的 N 线与 PE 线短接)。如图 1 所示。故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的 N 线 与 PE 线短接) 。
解决方法:更换或维修用电设备。
第 2 种:线路潮湿绝缘强度降低。 故障现象:不用电时,也出现 AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可 能因线路短路所致。
解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。
第 3 种:有人触电,出现 AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图 1 所示。 故障现象:AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:有人触电。
解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生。

问题五:漏电保护开关 经常自动跳闸,原因可能是什么? 先回答你不带漏电60A烧掉的原因,可能说你的 端子螺丝没有压紧。导致接触不良发热打火烧掉的。 看了你家里的总开是漏电保护的,一般没有这个必要。建议你先观察是那个空开跳,然后在断开这组的所有用电器。用万用表或摇表(兆欧表)测量这组线的绝缘是否符合要求有无漏电现象?切记不可带点操作! 看你的说的原因可能是有一组线路火线绝缘损伤,祝你好运吧!暗线可够你忙的了。查到就更换先的导向就好了怎么换线你该知道吧!

问题六:为什么防漏电开关有时跳闸,有时又不跳闸,是什么原因? 照明用普罚的空开就行,插座用漏电开关,因为你用的照明电器(特别是电子镇流器)有可能对漏电开关造成干扰,

问题七:家用漏电保护器跳闸原因 1.“两年以来一直使用正常”,“用了三个接线板把厅里面的电源引进来插上热水器工作正常”,说明你的电热水器、总(漏电保护)开关没有问题;2.一般来说家庭安装的漏电保护器是当总开关使用的,它有两个功能――保护与控制。由于热水器本身带有自己独立的漏电保护器(一般在插头或者插头线上),因此即使热水器有漏电情况发生它自己带的漏电保护器也应该同时动作,如果没有,电热水器没有问题。根据你的描述和上面的两点,我分析问题出在你到卫生间的分线线路上。由于你没有说明是总(漏电保护)开关跳闸,还是分线(C16A)断路器跳闸,或者是前后的二级都跳闸,我先建议:一、你先看一下到卫生间的那两路线路的(C16A)断路器工作是否正常,它们上下的接线端子连接十分牢固。解决办法:紧固接线端的螺丝、或者调整接线位置换一个(C16A)断路器试验。二、检查卫生间内的插座是否有进水、掉线碰线、绝缘击穿现象。解决办法:对插座进行干燥、密封处理;紧固插座接线端;或者换一个新插座。一般来说只要没有在线路经过的墙上打过孔,电线是不会出问题的,除非线路的中间有接头连接!但可能性比较小。我认为首先你得确定线路是漏电(包括干扰)引起的总(漏电保护)开关跳闸,还是短路引起的跳闸。漏电(包括干扰)引起的跳闸,总(漏电保护)开关上面有一个小按扭会弹起凸出的,需要再按下它,开关才能重新正常使用的。如果是短路引起的跳闸则那个小按扭不会弹起凸出的。而到卫生间的那线路的(C16A)断路器也肯定同时跳闸。希望对你有用。

问题八:三相四线漏电断路器跳闸原因 此类故障我曾经遇到过;
例如:你使用的漏电保护器泄漏电流整定值为100MA,如果照明线路泄漏电流达到50MA,三相设备泄漏电流达到70MA,巧合的是又同一相线,就能够达到你描述的故障相吻合。

问题九:漏电空开一个月跳闸一次的原因 漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。
漏电保护器一般有两种保护,一种是过载保护,即用电器功率超过保护器的承受功率:另一种是漏电保护,即当火线接触到大地时就会跳闸!你应检查火线与零线是不是有接触,排查过载,再查火线与大地有没有接触,排查漏电,依我看,是漏电,电脑主机箱都是金属的,你再进行两点排查,一不要让主机箱接触地面,放在绝缘的地方,二,不知道你家的插座有没有接保护线,就是三插头中可有可无的那根线,如果接了,先把它拆掉,这样如果正常了,就可判断是主机箱的事,如果再不行,就换个保护器。