现浇钢筋砼框架柱出现蜂窝,露筋后,什么规范里面有提到应该如何处理的?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-04-27
现浇框架柱,出现蜂窝、孔洞、露筋的质量缺陷时,要进行如下处理:首先提出技术处理方案,经甲方、监理认可后,实施处理,处理方法:首先剔除蜂窝、孔洞、露筋处的松动的混凝土、矫正或增设钢筋,用清水冲洗干净,用素水泥浆做结合层,然后,用高一个等级的混凝土重新浇筑混凝土,并振捣密实后,重新验收。处理方案,详见建筑施工手册。