机房光纤柜整理的方法有哪些?

使用菲尼特光纤光缆配件

第1个回答  2020-08-31

教你如何整理机柜内的光纤跳线 

    光纤跳线一般为1、3、5米的规格,这样的光纤跳线在整理的时候需要怎么做呢?光纤跳线理线如何做呢?

    1 跳纤内容步骤:

    第一步:识别光交和机房,找到分光器。

    第三步:找到工单上配置的分光器端口。

    2 跳纤基本知识及规范:

    1)跳纤操作必须满足ODF架内、光交、综合箱内整齐、布线美观、便于操作、少占空间的原则。

    2)跳纤长度必须掌握在500mm 余长范围内。

    3)长度不足的跳纤不得使用,不允许使用法兰盘连接两段跳纤。

    4)各跳纤应确保各处曲率半径大于400mm。

    5)走纤一般性的要求:

    ①对于上走线的光纤,应在ODF架外侧下线,选择余纤量最适合的盘纤柱,并在ODF架内侧向上走纤,水平走于ODM下沿,垂直上至对应的端子。

    ②一根跳纤只允许在ODF架内一次上走(沿ODF架外侧)、一次上走(沿ODF架内侧),走一个盘纤柱,严禁在多个盘纤柱间缠绕、交叉、悬挂,即每个盘纤柱上沿不得有纤缠绕。

    ③现场具体情况,应在适应初对跳纤进行整理后绑扎规定。

    ④所有跳纤必须在ODF架内布放,严禁架外布放、飞线等现象的发生。

    ⑤对应急使用的超长跳纤应当按照规则挂在里纤盘上,不得对以后跳纤造成影响。

    3 跳纤类型及长度控制

    1)根据分光器及分纤盒上的法兰头选用相对应的跳纤(SC-SC、FC-FC、SC-FC)

    2)分光器至用户光缆的跳纤,长度余长控制在50CM以内,一般选用1米、2米、2米5、3米的尾纤。

    3)用户终端盒内ONU与光纤端子跳纤一般选用50CM的短尾纤。

    4 跳纤标签管理及规范

    1)所有的跳纤标签必须用机打标签,不允许手写。

    2)机房、光交、楼道内,分光器至用户皮线光缆的跳纤两端都需要黏贴标签。

    3)完成后的效果是:统一规范长度,按端子位置间隙,标签不交错叠层。

    4)正面为光路名称,反面为光路编码及条形码,朝向统一。

    5)变迁文字随尾纤下垂,自然朝上。

    5 进行必要光路测试

    每段光路跳纤完成后需要进行测试,测试步骤如下:

    1)用光功仪表测试分光器出口1490波长,光功率应小于-22dB。

    2)用户端用光功仪表1490波长进行测试,收光功率应小于-23dB,ONU最大灵敏度一般为-24dB。

    3)用ONU设备为用户进行上网调试。

    4)如出现收不到光,可以通过可视光源(红光)进行判断是否错纤。

    5)若没有错纤但仍收无光,活损耗大的时候,ONU无法正常工作,可告知光缆维护部门处理。