桥架槽盒内是否可以设置线缆接头T接端子,答案来了!

如题所述

第1个回答  2024-04-13

桥架槽盒内线缆接头T接端子的合规性探讨


PART 01:法规冲突与新规定</


《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019在8.5.11条中强调,电线或电缆在槽盒内通常不推荐设置接头,除非采用专用连接件。然而,这一规定与GB 50303-2015及GB 50575-2010中关于绝缘导线和电缆接头设置在专用接线盒内的强制要求存在冲突,这些标准均强调了接头设置在便于检修的位置。


PART 02:技术进步与放宽标准</


在JGJ16-2008的《民用建筑电气设计规范》中,虽然规定电线或电缆在金属线槽内不应有接头,但随着工业连接器的发展,如其小型化、可靠性高和防水性佳,GB51348-2019将“不应”改为“不宜”,这反映了技术进步对设计要求的调整。


尽管如此,槽盒内接头仍需谨慎使用,应采用专业且符合国家认可的安全和可靠性标准的连接件。在实际施工中,T接端子用于槽盒内的电缆T接是常见做法。


PART 03:合规应用与案例解析</


在GB51348-2019实施后,虽然以往可能被视为违规,但使用合格的T接端子在桥架槽盒内进行电缆T接是可行的。这既有利于施工效率,也能降低成本。不过,对于穿刺线夹等故障率较高的连接件,选择时需格外留意。


在竖向干线设计中,当主干线T接处电缆需变径,根据《低压配电设计规范》GB50054-2011,如果T接处到表箱距离小于3m,且满足过负荷保护电器安装条件,通常可以不额外设置保护电器,直接使用T接端子是合理的。


总之,桥架槽盒内设置线缆接头T接端子需遵循最新的设计规范,确保安全性和合规性,同时结合实际情况灵活运用,以适应不断发展的电气工程需求。