50平方铝芯电缆载流量是多少?

如题所述

第1个回答  2023-08-14

以常用的YJHLV(TC90),0.6/1KV (3+1)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆为例,(电缆载流量见下表):

3x50+1x25平方铝芯电缆的载流量是160A。

根据380V、160A验算200米,3x50铝芯电缆的电压降是否符合国家标准(国标规定,压降不得大于26V)。

查表知,50平方铝芯电缆的单位长度的电阻是0.641欧姆/千米。

求 50平方,200米铝芯电缆的压降Vd:

Vd=(0.641欧/千米x0.2千米)x160A≈21V <26V

结论:符合国家标准,可以使用到160A。

按160A计算功率P(功率因数按0.8计):

P=√3x380Vx160Ax0.8≈84kW

结论:可驱动约84KW的负载。

如果3条50平方铝芯电缆并联使用,可带负载

84kWx3=252KW