设计图纸说是想见04SG518-3的105页,找到后却发现,并没有对应的C30混凝土的锚固长度。请大家帮忙,应该从哪里找到相应的规范呢?

第1个回答  推荐于2016-12-01
地脚螺栓锚固长度的计算可根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 提供的公式(第114页):
la=α*fy /ft *d
式中:la——锚栓的锚固长度;
fy——锚栓的抗拉强度设计值
ft——混凝土轴心抗拉强度设计值
d——钢筋的公称直径
α——锚栓的的外形系数
锚栓直径大于25mm时,锚固长度应乘以修正系数1.1
钢筋的外形系数
钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线
α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17
混凝土强度设计值
强度总类 混凝土强度等级
C15 C20 C25 C30 C35 C40
ft 0.91 1.1 1.27 1.43 1.57 1.71
根据《钢结构设计规范》GB50017-2003所列数据显示,Q235的锚栓抗拉强度设计值为140N/mm2,Q345的锚栓抗拉强度设计值为180N/mm2。《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2002所列数据显示,35#优质碳素钢锚栓抗拉强度设计值为190N/mm2, 45#优质碳素钢锚栓抗拉强度设计值为215N/mm2。
经计算得地脚螺栓锚固长度(混凝土强度C20):
Q235为22.4d(故实际取25d) Q345为28.8d(故实际取30d)