我有一个输入220v输出为110v隔离变压器,想它变成输出也为220伏,在次级应加多多少圈,怎样计算出来?

现在就是不知道初,次级匝数和功率,是成品变压器,我不想把它硅片和线圈拆开。但不知要加多少匝才能让它输出为160v----220伏隔离变压器,用作家电维修电源变压器,另外我这样试过在输出110v接灯泡60瓦,测次级输出电流为0。15a,《测初级电流为0。24a,电压220v输入〉不怎样算出次级要加多少匝数?

第1个回答  2010-08-24
你的电流值可以算啊 110*0.15=16.5 初级 220*0.24=52.8 热损 很多啊 这样不是太准 我建议你用电阻测一下已经要用分压电阻 测下 如果出来我建议你从中间头 或者我建议你重新买个自藕变压器 那个很便宜可以0-220调试
第2个回答  2010-08-24
不想破坏硅片和线圈,使变压器次级绕组增加一半,串口面积不允许,变压器设计功率余量不允许。
解决办法:
如果初级有两个绕组,就可以并联使用,从次级110V输入加调压器调压就可以实现你要的电压范围。本回答被提问者采纳