急!我家的灯不亮了,用试电笔测试,火线地线都有电,总闸漏电保护器也没有跳闸

起因是有一次下大雪好多天,气温很低,我用太阳能的热水器烧水洗澡,结果一按太阳能加热的开关,就出现报警声,我没反应过来,又按了一下,结果就断电了。总闸漏电保护器跳闸了。过了一会,合上闸,又有电了,太阳能也不敢用了,其他电器能用,但是以后经常出现一开电脑,或电扇或开灯就会断电,总闸漏电保护器也不跳闸,过一会开关一下漏电保护器,又有电了。今天我刚开电脑显示屏,就断电了,我又去看漏电保护器,没有跳闸,于是我又闭合了一下闸,闪了一下,还是没电,我用试电笔测各插座和总闸,2根线均有电,我想知道是漏电保护器坏了还是哪短路了,还是有漏电的 地方,请高手给以指点,谢谢

第1个回答  2014-02-16
零线断了(接触不良)或漏保的零线的触点(2p漏保)。用电笔量一下漏电保护器的供电侧的零线,如果电笔亮说明是外侧电路,否则是保护器触点接触不良(包括出现接头)。
第2个回答  2014-02-16
请仔细看一下保险丝追问

没有保险丝,是漏电保护器

追答

你果断把漏电保护器换了,因为你家经常大电流工作,漏电器里的零线触点过热氧化,接触不良

第3个回答  2014-02-16
零线断了,检查一下接头是不是虚接了追问

按理如果断电应该跳闸,现在不跳闸会否漏电保护器坏了?

追答

你这种情况没有漏电当然不会跳,如果零线虚接电路形成不了回路,测量零线会显示有电

本回答被网友采纳
相似回答