第1个回答 2013-12-27
P=根号3倍ηUIcosφ,其中U和I分别为线电压(额定电压)和线电流(额定电流)
三角型连接时,I线=I相=5000/根号3/380/0.5/0.8=18.99A
星型连接时,I线=5000/根号3/380/0.5/0.8=18.99A,I相=I线/根号3=10.97A
第2个回答 2013-12-27
5KW电动机额定为△接法,线电流:
I=P/1.732/U/cosφ/η=5/1.732/0.38/0.5/0.8≈≈19(A)
5KW电动机额定为Y接法,相电流=线电流:
I=P/1.732/U/cosφ/η=5/1.732/0.38/0.5/0.8≈≈19(A)本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2013-12-27
线电流I=P/1.732/U/cosφ/η=5/1.732/0.38/0.5/0.8=19A
星接:相电流等于线电流=19A
角接:相电流等于线电流除以根号三,即19/1.732=11A