三相异步电动机,380伏,就地补偿电容,如何计算大小?

如题所述

第1个回答  2019-07-04
没有给出具体数据,在此仅以1KW电动机为例,补偿前功率因数0.75(未满载),要求补偿后为0.95,求电容补偿量(因没有具体数据,结果为近似值)。
1》功率因数0.75时的视在功率:
S1=P/cosφ=1/0.75=1.33(Kva)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.33×1.33-0.75×0.75)≈1.1(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
S2=1/0.95≈1.05(KVA)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.05×1.05-1×1)≈0.32(千乏)
电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=1.1-0.32=0.78(千乏)