楼板裂缝的形式
1.1
楼板四角与墙交界处,其走向与板的对角线垂直;
1.2
楼板跨中部平行于梁的直裂缝;
1.3
楼板板底中部,呈放射状向四周散开;
1.4
楼板板面规则短裂缝;
1.5
管线位置附近,沿管线方向延伸;
这些裂缝一般都出现在楼板浇筑完不久,
工程未投入使用前,
属于非荷载引
起的裂缝,
一般不会影响结构的承载能力,
主要影响到美观和耐久性,
如果形成
通缝就会引起楼板漏水,造成使用上的不便,必须加以处理,同时,更重要的是
要认识裂缝产生的原因。从设计、材料选择、施工等方面入手,尽可能防止裂缝
的出现。
2
、楼板裂缝成因分析
混凝土收缩裂缝产生的机理是:
混凝土在结硬过程中,
体积会发生变化,
水
泥石会产生水化热,
由于构件内部和表面升温和降温速度不同,
混凝土的收缩变
形就不同,
混凝土的收缩变形受到外界的约束时,
就会产生较大的收缩应力,
当
收缩应力超过混凝土的抗拉强度时,
混凝土就会产生裂缝。
经研究分析,
本工程
现浇混凝土楼板收缩开裂主要是由材料和施工方面的原因引起的,
大概有以下几
点:
2
.
1
材料方面
混凝土配合比、水灰比
商品混凝土本身质量问题:
粉煤灰掺量过大等,
为便于泵送添加泵送剂过量。
在商品混凝土运输过程中运输时间过长等原因致使混凝土产生离析。
2
.
2
施工原因
2.2.1
混凝土强度的影响
混凝土强度未达到设计要求,
同时混凝土的抗拉强度低,
从而引起楼板开裂。
在加固施工过程中发现,
某房间楼板在打磨掉表层水泥浮浆后,
所暴露的结构面
只显露砂、石,而没有粘结剂水泥,经回弹的混凝土实测强度仅为
20Mpa
,远远
达不到设计要求的
25Mpa
。
2.2.2
配筋和钢筋保护层厚度达不到设计要求
施工中,
由于钢筋配置不符合要求、
钢筋间距偏大不符合设计要求,
均会导
致楼板开裂。严重时,由于施工擅自减小配筋量,则会引起构件的安全问题,同
时,
由于施工浇注混凝土时未铺设架板,
施工人员在钢筋上踩踏,
致使上层钢筋
保护层厚度偏大,
引起板面开裂。
某房间在使用钢筋探测仪探测后发现,
楼板上
表面保护层厚度达到
50mm
(本房间为板底、板顶双层布筋)
,而设计保护层厚度
仅为
20mm
;钢筋间距
350mm
,而设计间距为上表面
200mm
,下表面
150mm
。
2.2.3
施工中人为的偷工减料
在施工过程中,出现工程问题,施工人员为了图方便,偷工减料。例如,某
房间在浇注过程中出现了露筋情况,
工程人员没有采取相应的措施,
而是仅仅是
用水泥砂浆抹面。
施工人员为方便施工私自向商品混凝土中添加水,
改变混凝土
水灰比。施工人员的不规范施工是楼板开裂的重要原因。
3
、加固方案
3
.
1
加固类型的分类
为了便于加固,
进行规范化施工,
需要对开裂楼板的裂缝进行分类。
根据裂
缝的位置不同,
可以将裂缝分为结构性裂缝和非结构性裂缝。
其中,
结构性裂缝
的重要特征为垂直于受力方向,贯穿或者虽未形成贯穿但是长度超过
1m
,此种
裂缝缝宽一般在
0.3mm
以上
;
结构性裂缝之外的统称为非结构性裂缝。在非结构
性裂缝中,
又根据裂缝数量的多少,
可以将开裂区分为四个等级;
没有裂缝或者
裂缝只有
1
条且极短
(长度小于
100mm
)
,
为
I
类区;
1
条裂缝
(长度大于
100mm
)
以上,
3
条裂缝以下,为Ⅱ类区;
3
条裂缝以上,
6