楼板厚度不到十公分出现裂缝怎样加固

楼板厚度不到十公分出现裂缝怎样加固

第1个回答  2016-07-11
一旦出现裂缝,无论如何加固,都是自欺欺人,作用不大。
第2个回答  2016-07-11
请专业工程师出个专业性的意见吧。
有时裂缝不等于要加固的。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-07-27
楼板裂缝的形式

1.1
楼板四角与墙交界处,其走向与板的对角线垂直;

1.2
楼板跨中部平行于梁的直裂缝;

1.3
楼板板底中部,呈放射状向四周散开;

1.4
楼板板面规则短裂缝;

1.5
管线位置附近,沿管线方向延伸;

这些裂缝一般都出现在楼板浇筑完不久,
工程未投入使用前,
属于非荷载引
起的裂缝,
一般不会影响结构的承载能力,
主要影响到美观和耐久性,
如果形成
通缝就会引起楼板漏水,造成使用上的不便,必须加以处理,同时,更重要的是
要认识裂缝产生的原因。从设计、材料选择、施工等方面入手,尽可能防止裂缝
的出现。

2
、楼板裂缝成因分析

混凝土收缩裂缝产生的机理是:
混凝土在结硬过程中,
体积会发生变化,

泥石会产生水化热,
由于构件内部和表面升温和降温速度不同,
混凝土的收缩变
形就不同,
混凝土的收缩变形受到外界的约束时,
就会产生较大的收缩应力,

收缩应力超过混凝土的抗拉强度时,
混凝土就会产生裂缝。
经研究分析,
本工程
现浇混凝土楼板收缩开裂主要是由材料和施工方面的原因引起的,
大概有以下几
点:

2

1
材料方面

混凝土配合比、水灰比

商品混凝土本身质量问题:
粉煤灰掺量过大等,
为便于泵送添加泵送剂过量。
在商品混凝土运输过程中运输时间过长等原因致使混凝土产生离析。

2

2
施工原因

2.2.1
混凝土强度的影响

混凝土强度未达到设计要求,
同时混凝土的抗拉强度低,
从而引起楼板开裂。
在加固施工过程中发现,
某房间楼板在打磨掉表层水泥浮浆后,
所暴露的结构面
只显露砂、石,而没有粘结剂水泥,经回弹的混凝土实测强度仅为
20Mpa
,远远
达不到设计要求的
25Mpa


2.2.2
配筋和钢筋保护层厚度达不到设计要求

施工中,
由于钢筋配置不符合要求、
钢筋间距偏大不符合设计要求,
均会导
致楼板开裂。严重时,由于施工擅自减小配筋量,则会引起构件的安全问题,同
时,
由于施工浇注混凝土时未铺设架板,
施工人员在钢筋上踩踏,
致使上层钢筋
保护层厚度偏大,
引起板面开裂。
某房间在使用钢筋探测仪探测后发现,
楼板上
表面保护层厚度达到
50mm
(本房间为板底、板顶双层布筋)
,而设计保护层厚度
仅为
20mm
;钢筋间距
350mm
,而设计间距为上表面
200mm
,下表面
150mm


2.2.3
施工中人为的偷工减料

在施工过程中,出现工程问题,施工人员为了图方便,偷工减料。例如,某
房间在浇注过程中出现了露筋情况,
工程人员没有采取相应的措施,
而是仅仅是
用水泥砂浆抹面。
施工人员为方便施工私自向商品混凝土中添加水,
改变混凝土
水灰比。施工人员的不规范施工是楼板开裂的重要原因。

3
、加固方案

3

1
加固类型的分类

为了便于加固,
进行规范化施工,
需要对开裂楼板的裂缝进行分类。
根据裂
缝的位置不同,
可以将裂缝分为结构性裂缝和非结构性裂缝。
其中,
结构性裂缝
的重要特征为垂直于受力方向,贯穿或者虽未形成贯穿但是长度超过
1m
,此种
裂缝缝宽一般在
0.3mm
以上
;
结构性裂缝之外的统称为非结构性裂缝。在非结构
性裂缝中,
又根据裂缝数量的多少,
可以将开裂区分为四个等级;
没有裂缝或者
裂缝只有
1
条且极短
(长度小于
100mm



I
类区;
1
条裂缝
(长度大于
100mm

以上,
3
条裂缝以下,为Ⅱ类区;
3
条裂缝以上,
6
条裂缝以下,为Ⅲ类区