第1个回答 2018-05-19
常规连接不是在一起的,应该是分开的
第2个回答 2018-05-20
塔吊防雷接地规范
5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
显然要求的是两点。电源线的地和塔吊的自身地
本回答被网友采纳
相似回答
"
防雷
"和"
接地
"两者有区别吗?
答:
塔吊的防雷与接地两者没有区别
。1.有关规范规定:塔吊电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。重复接地 即设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。2. 为避免雷击,塔机主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管...
临时用电吊车
接地和防雷
可以用同一接地体吗?
答:
你说的吊车是塔吊吧,
吊车接地和防雷接地是一样的
,可以共用,塔吊接地要做两处,一处明的一处暗的,用50X5的遍钢焊接在基座上就行,专业工长不懂可以追问,记得采最佳哦