三段式过流保护各段的整定值是怎么确定的!都为额定电流的多少!

如题所述

第1个回答  2022-12-14

瞬时速断保护、定时速断保护的电流、时间整定就看整定值了。

一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定

二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。

三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。

电流三段保护

为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。

即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。

三段式电流保护的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。

三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断)比如20A0S

扩展资料:

对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。

三段式过流保护包括:

1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)

2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)

3、过电流保护(电流Ⅲ段)

这三段保护构成一套完整的保护。

它们的不同是保护范围不同:

1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%

2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%

3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长

参考资料来源:百度百科——电流速断保护简介

参考资料来源:百度百科——过电流保护