三相半控桥式整流电路?

能麻烦谁能给我讲一下这个电路图吗?1、什么情况下会造成无最大功率输出?2、如果一块触发板损坏会有什么结果?3、图中A22损坏会有什么结果?4、如何用示波器检查触发板的好坏?5、压敏电阻不接会有什么影响?

第1个回答  推荐于2016-12-02
1、每个触发板的右上角,有负15V~负18V 的控制电压。正15V~正18V的电压是供触发电路的电源,负的是它就是控制输出的。(管子看不清,不好分析)。
2、坏一块,就变成二相整流了,输出的电压会下降。
3、A22断路,造成触发脉冲无法加到可控硅的触发级。如是击穿,还分析不了!!
4、测“a"与”N“点有没有触发脉冲输出。
5、在不正常的情况下,(如跳闸的瞬间、或其它的原因)造成的瞬间过压,有击毁可控硅的危险。追问

第二个问题:缺相就变成二相整流。是否就是说有输出但是没有最大输出。

追答

--------要是认真起来,也得分是怎么【坏】的不是。 我只是回答了按一般的【坏】就是没有触发脉冲输出,那就是两相整流,------------但是,像这种触发电路,的前级可以肯定还有自动控制、自动的补偿电路,我的意思是说,坏了一相,为了达到预定的电压(或是速度)控制电路会自动的增加其它两相导通角,来弥补电压的不足。
我说这是有实际的例子的,某印刷机(老式的“上人”206)不知什么时候断了一路,在使用时硬是没有感觉出来,照样用。

本回答被提问者采纳
相似回答