屏蔽绝缘电源线是什么?

如题所述

第1个回答  2018-01-26

对10kV 以上的电缆则需要将其屏蔽以符合国家电气法规的规定。在1~10kV的范围内,允许使用屏蔽电缆和非屏蔽电缆,只要其结构能满足国标的要求。由于屏蔽电缆的价格一般都比非屏蔽电缆贵,同时也由于制作屏蔽电缆的终端头需要更加小心和要求留有更大的空间,所以,在1~10kV范围内,一直广泛地使用非屏蔽电缆,非屏蔽电缆也大量用于10kV电压级。但是直接埋于地下的或在电缆表面可能积集大量导电材料(盐、烟灰、导电的穿管用润滑膏)的地方可指定使用屏蔽电缆。

第2个回答  2018-01-26

屏蔽电缆的屏蔽原理不同于双绞的平衡抵消原理,屏蔽电缆是在四对双绞线的外面加多一层或两层铝箔,利用金属对电磁波的反射、吸收和趋肤效应原理(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即频率越高,电磁波的穿透能力越弱),有效的防止外部电磁干扰进入电缆,同时也阻止内部信号辐射出去,干扰其它设备的工作。实验表明,频率超过5MHz的电磁波只能透过38μm厚的铝箔。如果让屏蔽层的厚度超过38μm,就使能够透过屏蔽层进入电缆内部的电磁干扰的频率主要在5MHz以下而对于5MHz以下的低频干扰可应用双绞线的平衡原理有效的抵消。屏蔽线是使用导电布,网状编织导线把信号线包裹起来的传输线。屏蔽线就是外面包有屏蔽层的线,是防电磁干扰的,就像电线的绝缘胶皮一样,不需要单独接的,接插头的时候把屏蔽线里的屏蔽层剪齐,放到插头的连接帽里就行了,注意不要把屏蔽层里的金属丝线和主线弄到一起。根据第三方测试实验室的测试数据表明:在正常良好接地情况下,屏蔽系统抵制外界耦合噪音的能力是非屏蔽系100-1000倍,即使在屏蔽层没有接地或接地不良的情况下,屏蔽布线系统抵御能力仍然可为非屏蔽布线系统的10倍以上。屏蔽布线工程中的“接地”,如果目的在于提高电磁兼容性,应理解为将屏蔽层纳入等电位联结系统中;如果涉及防雷保护,则应理解为接入地球本身。试想,飞行中的飞机、火箭、卫星、空间站等,其内部的布线系统是无法接入大地的,但都能有很好的电磁兼容性,就是因为其内部有可靠的等电位联结。

第3个回答  2018-01-26

在屏蔽电缆内,导线和屏蔽层之间的等电位面是同心的圆柱面,电压分配按照简单的对数规律变化,而静电场则全部被封闭在绝缘层内。电力线和应力是均匀的,并且是放射的,和等电位面电线电缆生产厂家成直角相交,消除了绝缘中或在绝缘表面上的切线应力或纵向应力。非屏蔽系统的等电位面是圆柱面,但不和导线同心,以许多不同的电位与电缆表面相交,对于运行高系统的非屏蔽电缆,在电缆的各点上,对地切向漏电应力,可能是在干燥场所电缆终端的漏电距离正常推荐值的好几倍。在这种情况下,表面的漏电痕迹、燃烧和对地的破坏性放电都可能发生。