22问答网
所有问题
10kV真空断路器短路电流计算方法
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-08-31
比如2000kVA的变压器,20倍短路电流,(2000/(10×1.732))*20 设计院也都是估计的,要算你看看工厂供电
相似回答
已知变压器容量,如何确定
10kV断路器
额定
电流
?!
答:
变压器属于容性负载,1600kva,
额定电流=(变压器容量p)/(额定电压u*功率因数)真空断路器电流=(1.25-3.5)额定电流=63A
。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全...
高压
真空断路器
怎么选型_百度问一问
答:
1、根据柜型选择
断路器
的类型,对室内固定型
10KV
开关柜,大部分选用ZN28型
真空
开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;2、选定断路器的额定
电流
。一般配电断路器有...
大家正在搜
计算短路电流的方法有哪些
短路电流的一般计算方法有
计算短路电流的方法
短路电流计算方法有哪两种
变压器短路电流计算公式
线路短路电流计算
线路短路电流计算公式
如何计算短路电流
短路电流计算实例
相关问题
关于10KV真空断路器的额定短路电流,上一级与下一级的选择问...
供配电中的短路电流怎么计算?
已知变压器容量,如何确定10kV断路器额定电流?!
10kV高压开关柜短路电流
10KV电力系统短路电流 急!!!
高压1250A断路器能承受短路电流是多少
断路器分合闸电流怎么计算
高压断路器额定短路开断电流如何选择