额定电流怎么算

如题所述

第1个回答  2022-10-25
额定电流怎么算
36v交流电的额定电流怎么计算定谁知道告诉下,谢谢!问题补充:是220/380V电流=功率除以电压再除以1.732 还是这个演算法。一次侧电压按220V或者380V算
电动机的额定电流怎么算?
电动机功率P=根号3*电压U*电流I*功率因数COSφ*效率η

三相电机要乘根号3,单相电机不用

像功率这么大的电机功率因数和效率都在0.92左右

所以I=710000/(6000*1.732*0.90*0.92)=80.72A
怎么计算电机额定电流
计算电机额定电流:

比如:

三相电压380V,电机功率15KW,电机额定电流:I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A
计算负荷电流和额定电流的区别?
额定电流是指装置正常工作时候的电流。

负载电流是指装置的负载的工作电流。

对一个供电装置来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。

比如你的墙面插座是额定220V 10A的,你接一个220V 15A的电水壶,那么就可能烧毁插座, 触为其内部线路只能承受10A的电流。

对于三相电气装置通常说的额定电流指的是其线电流,在同时有单相负载和三相负载时统一折算成线电流。 三相负载电流+单相负载电流/1.732
空开的额定电流如何计算?
接于3P开关的7.5kW单相负载,相当于另外两相负载为零,其计算电流应折先算成等效三相负荷即:Pn=7.5kWx3=22.5Kw。

不明确此负荷详细情况下,其需要系数kp=0.8;功率因数cosφ=0.85—0.9,。

计算电流:Ic=PnxKp/u/cosφ=22.5x0.8/0.38/1.732/0.85=32.18A(30.39A—cosφ=0.9)。

断路器过载长延时整定值:计算电流x1.1=35.4A取40A(32A—cosφ=0.9)。

结论:通过计算此负荷的功率因数cosφ=0.9符合原设计意图,不会跳闸。

32A指的是断路器过载长延时整定值。
变压器的额定电流怎么算? 详细??
变压看似很简单,

单相电路随口说,

容量电压相除完。

三相电路有点烦,

除以系数根号三。师傅:“这要看是单相电路,还是三相电路了”

师傅:“我先说出它的计算公式,再来分析,公式就是容量除以电压,

这是按损耗为零说的。即:In=nnUS

。”徒弟:“师傅,先给我说说各个符号的意思吧?”

师傅:“好的,其中Sn说的就是变压器的额定容量,它是用视在功率

表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说

师傅:“很好,知道了单相变压器额定电流的演算法,三相变压器也就

不难了。我也是先说一下它的公式。其实开篇诗词中最后一句说的就

是它的演算法。也就是在单相变压器公式的基础上再除以系数根号三。即:I2L=LnUS23

师傅:“呵呵,这个问题问得好。这是因为在三相电路中有线电压和

相电压的区别。对Yyn 的联结方式来说线电压是相电压的 3 倍。并

且三相变压器的额定容量是指三相总额定容量。因此就得到了上面的公式。”徒弟:“我好象有点明白了,但是对根号三,这个东东,还是不明白。”

师傅:“呵呵,是有点问题。下面我就列出各种变压器的联结方式中

相电压(UΦ)、线电压(UL)和相电流(IΦ)、线电流(IL)的关系。”联结方式单相单柱 单相两柱串联单相两柱并联三相三角形联结三相星形联结相电压 UΦ=ULUΦ=UL/2 UΦ=ULUΦ=ULUΦ=3LU线电流IL=LnUSIL=LnUSIL=LnUSIL=LnUS3IL=LnUS3
系统图上额定电流的计算公式是什么?
三相电源 I=P/1.732UcosΦ

单相电源 I=P/UcosΦ
执行电流怎么计算的
因电机的功率大小、型式、供电电压等不同以及启动方式的区别,电机启动电流的大小没有统一的计算公式。如7.5KW以下的380V三相电机,常采用直接启动,而大于这个功率的电机就要求采用星——三角转换降压启动、自耦减压启动、软启动器启动、变频启动等各种方式。启动电流的大小又有瞬间最大值、启动期间平均值的区别。总之,估算时以电机额定电流的3至5倍作启动平均电流值是可以的。对于常见的220V单相电机按一千瓦5安,380V三相电机按一千瓦2安估算额定电流,再乘以3至5作为启动电流。
电线的额定电流怎么算
电线电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,如48股(每股线径0.2)1.5平方的线:0.785X(0.2X0.2)X48=1.5

导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 [关键点] 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
变压器的额定电流怎么算?
根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。

楼主的1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)

答案就是1900A
相似回答
大家正在搜