钻孔桩的直径为1.2m,相邻两桩中心距2m,地面往下3m土质为素填土。请问一下钻孔桩是否可以不跳桩,直接按顺序施工!谢谢!
钻孔桩是否为非挤土桩?如果是应该存在的挤压应力比较小。以往也有做过类似的钻孔桩(桩径间距都一样,只是现在土质不同),没有存在质量问题。请教各位可否按经验也不跳桩?谢谢

最小桩间净距为1.6m。

对于桩基设计,分摩擦桩和嵌岩桩。为了保证摩擦桩土壤对桩身的摩擦效率,《公路桥涵设计规范》规定:摩擦桩两桩中心距不能小于2.5倍设计桩径,嵌岩桩不能小于2倍桩径。钻孔灌注桩相临两桩间距最少保证3倍桩径(摩擦桩),或1.5倍桩径(端承桩)。

对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。承台的最小厚度不应小于300mm,高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。

扩展资料:

注意事项:

我国JGJ 94-94规范规定,灌注导管底端至孔底的距离应为300~500mm,初灌时导管埋深应≥800mm。在计算砼的初灌量时,个别施工单位只计算了1.3m桩长所需的砼量,漏算导管内积存的砼量,初灌量不足造成埋管深度达不到规范值。

另一方面,施工单位准备的导管长度规格太少,安装导管时配管困难,有时导管低至孔底的距离偏大,而导管安装人员没有及时把实际距离通知砼灌注班,形成初灌量不足导致埋管深度达不到规范值。

参考资料来源:百度百科-钻孔桩

参考资料来源:百度百科-公路桥涵设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-28

1.6m。在冲钻孔灌注桩群桩施工,最大桩间净距的为2.6m,最小桩间净距为1.6m(桩身直径为800mm)。

在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。

施工要点

1、清孔:浇筑水下混凝土前,应测量沉渣厚度,柱桩一般不大于1Ocm,摩擦桩不大于30cm。

清孔主要有抽渣法、吸泥法和换浆法。抽渣法适用于冲击、冲抓成孔的摩擦桩或不稳定地层,终孔后用抽渣筒清孔;吸泥法适用于岩层和密实不易坍塌的土层,换浆法适用于正循环钻机,换浆时间以排出泥浆的含砂率与换入泥浆的含砂率接近为度。

2、水下混凝土的浇筑:采用竖向导管法。在浇筑前,将导管下端下放到距孔底渣O.3~0.5m为宜。混凝土的初存量应保证首批混凝土浇筑后,使导管埋人混凝土的深度不小于1.Om。

中途任何原因中断浇筑时间不得超过30min。导管埋入混凝土中的深度任何时候不得小于1m,一般控制在2~4m。浇筑标高应高出桩顶设计标高1.0m。

本回答被网友采纳
第2个回答  2009-08-19
必须跳,你的桩径过大,呵呵,这么大的桩径,这么密的桩,还第1次见到,呵呵,告诉你规范的要求是小于2倍的桩径的桩间距,施工是必须跳桩施工
这是因为在施工时,会改变地下土的侧向压应力,从而对在一定的范围内的桩产生挤压应力,容易造成断桩的可能
呵呵,大意就是这样,可能不是原文,呵呵,请谅解本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-25
钻孔桩属于非挤土桩;规范规定钻孔桩最小中心间距:排数不少于3排且桩数不少于9根的摩擦型桩桩基为2D或D+2.0m(当D>2m);其他情况为1.5 D或D+1.5m(当D>2m) ;注:D为桩直径。因地面以下3m土质为素填土,故该钻孔桩建议采取跳桩施工。
第4个回答  2009-08-19
在冲钻孔灌注桩群桩施工,最大桩间净距的为2.6m,最小桩间净距为1.6m.
一般施工时都靠经验来确定是否跳桩,如果不跳,就等着强度上来一些为好。
只要不存在相互连通的地下水,砂层,或不稳定岩层,对钻孔桩本身的影响并不太大。
但如上说的都是旋挖钻法等,冲击钻还是有较大影响的。