除尘器管道不知道怎么计算出来的,已知风量和管道长度,怎计算管道直径?

如题所述

第1个回答  2022-09-29

风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数

有个例子:风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82

所以 风管尺寸为 1500*800

求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧空调工程风量风管计算方法。

一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

根据各风管的风量和选择的流速,按式(表1)计算各管段的断面尺寸,并计算摩擦阻力和局部阻力。

确定风管断面尺寸时,应采用规范统一规定的通风管道规格,以利于工业化加工制作。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始。

袋式除尘器和静电除尘器后风管内的风量应把漏风量和反吹风量计入。在正常运行条件下,除尘器的漏风率应不大于5%。

扩展资料

(1)调整支管管径

这种方法是通过改变支管管径改变支管的阻力,达到阻力平衡。调整后的管径按下式计算:

式中 D′——调整后的管径,mm;

D ——原设计的管径,mm;

ΔP——原设计的支管阻力,Pa;

ΔP′——要求达到的支管阻力,Pa。

应当指出,采用本方法时,不宜改变三通的支管直径,可在三通支管上先增设一节渐扩(缩)管,以免引起三通局部阻力的变化。

(2)增大风量

当两支管的阻力相差不大时,例如在20%以内,可不改变支管管径,将阻力小的那段支管的流量适当加大,达到阻力平衡。增大后的风量按下式计算:

式中 L′——调整后的支管风量,m3/h;

L ——原设计的支管风量,m3/h。

采用本方法会引起后面干管内的流量相应增大,阻力也随之增大;同时风机的风量和风压也会相应增大。

(3)阀门调节

通过改变阀门开度,调节管道阻力,从理论上讲是一种最简单易行的方法。必须指出,对一个多支管的通风空调系统进行实际调试,是一项复杂的技术工作。必须进行反复的调整、测试才能完成,达到预期的流量分配。