市电与发电的零线能不能接在一起

我厂现在有两台630KVA的发电机,但是现在有时候还有300KVA左右的用电缺口,现在想在电不够用的时候用一台发电机发电来供应一部分设备,需要装个电源选择用的倒相开关,但是这发电机的零线与市电的零线能接在一起吗?还有同一组高压进线的两台变压器输出侧的零线能接在一起吗?
说错了,是630KVA的变压器, 如果不行的话该怎么样来装这个倒相开关呢?或者又怎么样解决问题呢?加变压器就算了,加一台要十几二十万呢。

第1个回答  2010-03-12
不能!零线只是相对的 零 ,如果接在一起会出现回零回路,会影响供电。
第2个回答  2010-03-12
不能,电网零线在供电系统出现故障时带电,致使发电机带电
第3个回答  2010-03-14
不可以,不同线路,不允许并联
第4个回答  2010-03-17
用一四刀的双执刀闸就行本回答被提问者采纳
第5个回答  2010-03-12
不可以