过流保护整定值怎么算?

如题所述

第1个回答  2024-04-30
过流保护的整定值计算可以通过以下公式进行:I = (K * Kast / Kr) * Lmax。在此公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15至1.25之间;Kast 表示自启动系数,一般情况下应大于1;Kr 是电流继电器的返回系数,通常取值在0.85至0.95之间。Kr 值越小,过流保护的启动值就越大,导致灵敏度降低,这也是为什么过电流继电器需要具备较高返回系数的原因。
过流保护的动作时间通常会比下级线路的电流速断保护时间延后一个时间阶梯,即t1 = t2 + △t。
电压质量作为电能质量的一个重要指标,它不仅满足用电客户的生产生活需求,同时也是供电企业确保电网安全、可靠和经济运行的关键条件。配电网直接向用电客户供电,因此10KV配电线路的电压质量尤为关键。
在10kV配电线路保护中,通常会采用电流速断、过电流以及三相一次重合闸等构成保护系统。在设置整定值后,如果实际电流偏差过大,超出整定值,将触发继电保护设备的动作,以确保人身和设备的安全。
参考资料:
- 百度百科-电态段流速断保护
- 百度百科-过流保护
- 百度百科-整定(电力工程术语)