西门子op177b的触摸屏用MPI线下载不了,是不是背后有个开关需要设置?具体怎么设

如题所述

第1个回答  2014-02-12
CP5611+MPI电缆下载

下载要求
1.计算机安装有西门子CP5611通讯板卡。
2.MPI电缆6ES7 901-0BF00-0AA0或者Profibus电缆+DP总线连接器。
3.相应的参数配置正确。

电缆连接方法:
MPI电缆的一端连接到CP5611的MPI/Profibus接口上,另外一端直接连接到面板下部RS
485(IF 1B)接口上。追问

你知道op背后的一排dip开关是做什么的?

追答

切换波特率的,使用PPI编程线连接的时候用的