哪个规范要求什么样建筑消防设备必须用矿物质电缆?

哪个规范要求什么样建筑消防设备必须用矿物质电缆?

第1个回答  2014-07-23
JGJ 232—2011 矿物绝缘电缆敷设技术规程
矿物绝缘电缆已广泛应用于高层建筑、石油化工、机场、隧道、船舶、海上石油平台、航空航天、
钢铁冶金、 购物中心、停车场等场合。
1、高层建筑
普通照明、应急照明、火灾报警、消防电气线路、应急电梯和升降设备线路、计算机房控制线路、
主干\分干配电系统线路、双电源控制线路
2、石油平台
普通照明、应急照明、潜在危险爆炸区域线
3、机场候机楼
普通照明、应急照明、火灾监测系统、火灾报警系统
4、军舰、船舶
发电机房输电线路、火灾监测系统、火灾报警系统、烟气排放和通风线路、厨房用电线路、大动力线
路、双电源控制线路、应急照明、应急广播线路、计算机房控制线路
5、化工行业
普通照明、应急照明、潜在危险爆炸线路等场所
6、地铁隧道
普通照明、应急照明、火灾监测系统、消防电气线路、烟气排放和通风线路
7、钢铁冶金
高温环境动力和控制线路、应急电源、大动力线路、不能断电的供电线路、发电机房输电线路
8、发电厂
大动力线路、普通照明、应急照明、火灾报警、消防电气线路
9、航空航天
普通照明、应急照明、计算机房控制线路、大动力线路、高温环境动力和控制线路、潜在危险爆炸区
域线
10、百货商场
普通照明、应急照明、应急广播、应急电梯和升降设备线路
11、图书馆、博物院、数据处理中心
火灾报警控制线路、消防电气线路
12、核电站
普通照明、应急照明、计算机房控制线路、大动力线路、高温环境动力和控制线路、潜在危险爆炸区
域线
13、停车场
普通照明、应急照明、火灾报警、烟气排放和通风线路
14、名胜古迹
普通照明、应急照明、火灾报警、消防电气线路追问

这个只是说明这种矿物质电缆可以使用的场所,并不能说明这些场所必须使用这种电缆,对吧!

追答

没有必须

追问

首先谢谢!
也就是说可用这种矿物质电缆,也可以由普通的耐火电缆(NH),或阻燃电缆(ZR),这么理解对吧?