电磁阀线圈烧毁的原因?

如题所述

第1个回答  2022-11-03
分类: 教育/科学 >> 科学技术 >> 工程技术科学
问题描述:

DC220V,线圈电阻6000欧!无保护回路!使用过程中有常烧毁现象!不考虑进水现象,它工作原理是瞬间通电或断电,不长期通电,所以不考虑发热因素!我考虑是因为线圈的反电动势造成过压击穿线圈!这种电动势该如何计算,又如何解决?请高手指教!

解析:

烧损原因一般有:

1 线圈质量问题;

2 关断过压击穿;

3 电源电压过高;

4 反复冲击,频繁通断产生过流或过热;

5 安装不稳,机械震动过大导致线圈磨损断线短路.

反电动势造成过压击穿线圈的可能性是很大的,电动势等于线圈的电感量乘以电流变化率(对于时间).通常反接二极管可以很容易解决此类问题(二极管耐压高于线圈电压1.5-2倍,电流大于线圈电流1,5-2倍即可).