2020一级消防工程师《技术实务》每日一练【6.29】

如题所述

第1个回答  2022-10-16

【导读】

1. 某大型商场,地上 6 层,原设计为百货、餐饮功能,经计算,首层外门的疏散总净宽度至少为 18.0m,现因突发变故,功能改为建材商场,则首层外门的疏散总净宽度改为至少( )m。

A.3.6 B.5.4 C.6.0 D.36.2

2. 某二级耐火等级的中学教学楼,共 4 层,采用内走道双面布房的方式。经消防设计审核,该教学楼未设置自动灭火系统,该教学楼在教学楼的南北两端分别设有一部采用敞开楼梯间的疏散楼梯:该教学楼每层楼均有 12 间教室,每间教室建筑面积均为 120 平方米。则该教学楼内任一教室的疏散门至最近安全出口的距离不应大于( )m。

A.35 B.33 C.30 D.22

3. 某车辆装配厂房,耐火等级为三级,地上3层,层高为4m,每层建筑面积为1200m²,首层、二层使用人数最多为 120 人,三层使用人数最多为 80 人,全部设置自动喷水灭火系统。下列关于该厂房安全疏散的做法,错误的是( )。

A.设置封闭楼梯间,楼梯间的门采用双向弹簧门

B.厂房三层内疏散走道的宽度为 1.1m

C.首层设有 2 个净宽度为 1.2m 的疏散外门

D.每层最远点距最近安全出口的直线距离为 40m

4. 某建筑高度为 25m 的教学楼,在靠外墙两侧设置了疏散楼梯间。按国家工程消防建设标准设置了消火栓及自动喷水灭火系统等消防设施和器材。下列关于该建筑内疏散走道的消防设计中,不符合规范要求的是( )。

A.采用现浇式钢筋混凝土楼板,耐火极限为 1.00h

B.疏散走道采用轻钢龙骨纤维石膏板吊顶,耐火极限为 0.25h

C.教室疏散门至最近安全出口的最不利直线距离为 40m

D.疏散楼梯间采用封闭楼梯间

5. 下列关于避难走道的设计中不正确的是( )。

A.防火分区开向避难走道前室的门采用甲级防火门,前室开向避难走道的门采用乙级防火门

B.其中一个防火分区,通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为 35m

C.避难走道顶棚、墙面装修材料燃烧等级为 A 级,地面采用不低于 B₁级的装修材料

D.避难走道防火隔墙的耐火极限为 3.00h,楼板的耐火极限为 2.00h

【参考答案及解析】

1.【答案】B。解析:根据《建筑设计防火规范》(2018 年版)GB50016-2014 第5.5.21 条,改为家具建材商场后人员密度变为原人员密度的 30%,即疏散最小总净宽度也变为原宽度的 30%,故 18.0×0.3=5.4m。

2.【答案】C。解析:根据《建筑设计防火规范》(2018 年版)GB.50016-2014第 5.5.17 条,一二耐火等级的单多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离为 35m。直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表规定较少 5m。另外应注意内走道提示我们该建筑不是敞开式外廊。因此,答案应为 35-5=30m。

3.【答案】B。解析:根据《建筑设计防火规范》GB50016.2014(2018 年版)3.7.6,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯;根据 6.4.2.3,高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门,A选项正确;根据 3.7.5,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据计算确定,但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于 1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于 1.40m,门的最小净宽度不宜小于 0.90m。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层.及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于 1.20m,厂房首层所需最小疏散总净宽为 120×0.8/100=0.96m,首层疏散总宽度为2×.2=2.4m,且每个门符合小净宽度的要求,B 选项错误,C 选项正确;根据表 3.7.4,三级耐火等级的多层戊类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于 75m,D 选项正确。

4.【答案】C。解析:高层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离最大为 30m,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加 25%,即为 37.5m。

5.【答案】C。解析:根据《建筑设计防火规范》6.4.14 避难走道的设置应符合下列规定:

1 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于 3.00h,楼板的耐火极限不应低于 1.50h。

2 避难走道直通地面的出口不应少于 2 个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有 1 个直通室外的安全出口时,可设置 1 个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于 60m。

3 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。

4 避难走道内部装修材料的燃烧性能应为 A 级。

5 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于 6.0m²,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

6 避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。