第1个回答 2021-05-17
先啦下风侧,送电时先合上风侧。
第2个回答 2021-05-17
操作跌落式熔断器的顺序:一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。
拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。
合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。