人防工程分战时,平时
战时口部门,为各种钢结构防护密闭门,
同一位置,平时口部门,为甲级防火门,
是不是,等平时作为商场用时,卸掉 各种钢结构防护密闭门换成 甲级防火门,
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-01
您的理解有误。
作为平战结合的
人防工程
,确实有平战设施、功能不同的情况,但对于密闭门、防护密闭门来说,只有活门槛的密闭门、防护密闭门的活门槛可以战时安装、平时拆下,门扇在任何时候都是不允许拆除的,除非人防工程废弃不用。
至于
防火门
,应该在密闭门、防护密闭门之外另设,也就是说要设三道门。即使已经设置了可以防护核武器、
化学武器
的密闭门、防护密闭门,依然不能代替防火门,必须单独设一道防火门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSIT6SX2C.html
其他回答
第1个回答 2010-09-25
人防工程只有战时人员出入口,不存在所谓的平时出入口,只有非人防地下室才有平时出入口。人防出入口的防护密闭门和防火门都必须平时安装到位。
至于现在有一种防火防护密闭门,既可以作为人防防护密闭门,也可作为防火门用。
第2个回答 2010-09-19
不可以,平时也要有,因为战时是来不及安装的