砖混房子 砸墙问题

大家好 非常感谢你在百忙之中帮助我 在此 我表示感谢我家房子是砖混结构 在二楼相当于三楼 楼下有一户 下面还有个车库 上面还有两户 我现在装修 把卧室的门扩大了50cm 有什么危险么 真的很危险吗 现在已经砸了 怎么办 楼不会塌了吧

感谢你的回答 真心求教

第1个回答  2014-05-11
看图可知,你把门过梁的支座凿掉了,从结构受力上说这样做是不允许的,暂时没出问题不等于今后不出问题,如果楼板作用在该过梁上部的墙上,对你自己及楼上住户安全是个威胁。
应立即予以补救。较简便的补救办法是:1、立即将门口上部做牢靠支撑。如果这道墙是承重墙,则楼板也要做支撑;2、在原过梁上部剔掉高度240毫米,长度为门口宽加每边370毫米长的的砖墙(门两边各延长370毫米),重新做过梁;3、为保险计,建议分两次凿墙,每次凿一半墙厚,支起,再凿另一半墙;4、配筋,浇混凝土。看样子这个门口宽度大约在1.8米,配筋量及混凝土标号要经计算确定,尤其是当墙是承重墙时。可以请一个专业建筑结构设计人员帮助,不认识就托人找,不要怕费事自己搞,生命是自己的,安全第一。切切!(一定要马上先用木杠或钢管支起来,顶部和底部要加木或钢板垫。)追问

在磊上那个墙可以吗

追答

如果不再想加宽门口,再砌上当然好。
但因为原砖墙砌筑时各层砖是互相搭接的,所以整体性好承载力高。现在直接再垒上就形成直茬,这是不允许的。
较规范的做法是:1、将门口上方或楼板支撑起来;2、在门口已凿开的砖面上每隔一层砖剔一皮砖厚120深的槽,以便重新砌筑时各层砖形成拉结;3、在门口已凿开的砖面上每隔500毫米钻2个直径8毫米,深100毫米孔,填建筑胶,植6.5毫米筋两根,尾部做弯钩,砌在后恢复的砖墙内。(一般大一些的建筑施工单位都会植筋,你如不会,可以请教他们。)砌筑砂浆最好用M5以上标号,以提高砌体强度和与原墙的连接性能。

追问

还得装修的给磊上,估计他们不会,直接磊上还有作用吗,多用点石灰,可以吗

本回答被网友采纳