隔离变压器下端短路会不会造成上端开关跳闸
隔离变压下端即变压器的副边短路会不会造成变压器的原边进线开关跳闸,比如380V变220V,220V出线端短路,在380V的进线端有个空开,这个空开会不会跳闸
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-11-14
会!
副边短路,原边电流上升巨大,会造成变压器的原边进线开关过流保护跳闸。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
经
隔离变压器
出的电源
短路
,断路器
会跳闸
吗
答:
只要你的隔离变压器对地绝缘非常好,经隔离变压器出的电源短路,
断路器不会跳闸
。因为它与大地构不成回路。
三相
隔离变压器
前端的
开关跳闸
,请问什么原因呢?
答:
大部分情况不会
,变压器出来的总开关一般都是比较大的是不带漏电保护的,只有小变压器的总开关有可能带漏电保护才有可能会跳闸。