(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。
(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。
(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。
(四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。
施工总电源是从就近的变压器引进的380V的动力电源!施工场地所有的配电箱采用三相五线制!即三条火线,一条零线,一条接地线!所有电缆必须埋地,有不能埋地的位置穿钢管或者用C型钢盖住,上面覆盖混凝土做保护!有些地方允许架空,新疆是不允许这样做的!所有箱体箱子底盘必须用软连接做接地跨接!
工地配电系统是采用三级配电!即总配电柜,场地二级分箱,三级开关箱,再到设备!必须保证一机一箱一闸。所有配电箱漏电保护器必须带零!工地所有配电箱必须上锁!协助安全员把安全标志贴好!配电室外必须修一个防火沙池子!各场地必须配备灭火器和消防锹消防桶的!