三个单相电表接不同相线 可以接出三相电用么 它们零线怎么办

如题所述

第1个回答  2022-09-30

有以下两种情况:

1、当三块单相电度表所接的三根不同的相线,都是出自同一台三相交流电源变压器时,那么这三块单相电度表的出线可以当做三相电使用,三根零线并联为一根零线。

2、当三块单相电度表所接相线不是同一台三相交流电源变压器时,其输出线不允许做三相交流电源线使用,否则容易造成回路电甚至相间短路等严重的安全事故。

扩展资料:

单相电表接线方式:

单相电表的接线方式主要是分为直接接入法以及经互感器接入法。

1、直接接入式接线法

主要是根据单相电表端子盒内的电压、电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。

一进一出接线法,首先将电源相线(火线)接入在接线盒第一个孔接线端子上,出线接在接线盒的第二孔接线端子上,其次将电源中性线(零线)接入在接线盒的第三个孔的接线端子上,出线接在接线盒的第4孔接线端子上。

二进二出接线法,首先将电源的相线接入在接线盒的第一个孔的接线端子上,出线接在接线盒的第四个孔的接线端子上,其次将电源中性线接入在接线盒的第二孔接线端子上,出线接在接线盒的第三孔接线端子上。

两种方式的区别主要是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,单相电表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。

2、经互感器接入式法

当单相电表电流或电压限量不能满足被测电路电流或电压时,便需经互感器接入,有时只需经电流互感器接入,有时需同时经电流互感器和电压互感器接入。

在低压供电,负荷电流为50A以上时,优先采用经电流互感器接入式接线方式。 若电表内电流、电压同名端子连接片连着时,使用电流电压线公用方式接线;若连接片拆开时,使用电流、电压线分开方式接线。