混凝土回弾强度不够怎么办有补救的方法吗

如题所述

第1个回答  2013-12-14
回弹是间接推定混凝土强度,回弹强度不够的话,可心取芯(直接钻取芯样验证强度),如果取芯强度也不够的话,还可以交原设计单位验算(因为设计都是有富余的),如果验算满足要求,还是应当通过验收的追问

别人说刷固化剂会增加数值请问有用吗

追答

怎么使用?涂上固化剂让别人来弹吗?那还不如直接拿块钢板叫他们在上面弹好了?
根据我们的经验,取芯可能会高一点,如果达到22~23MPa,最后找找设计单位,也就没什么问题

追问

关键是刷上固化剂会增加表面的强度吗

追答

回弹的冲击力多大呀?涂固化剂就算有用,得涂多厚,涂三四公分可能有点用
再说,你涂了,别人是瞎子吗?会给你弹?
不要想这些屙屎主意了,如果验收的还没来弹,对他们客气点,心里没底就意思一下,自己也做好相关准备工作,比若考虑是涵洞潮湿环境,强度强能偏低,说明一下,需在干燥的情况下回弹或要求直接取芯等,万一对方坚持,那就按程序办事,没什么问题
耍这些小花招,把别人弄火了,那才麻烦了

第2个回答  2013-12-14
混凝土回弹强度不能代表抗压强度,你的混凝土试块强度达到了就没有问题的。因为混凝土在前期养护不好对回弹是有影响的。
第3个回答  2013-12-14
有的,看是什么情况,现在有砼结构加固技术规范追问

涵洞的板墙按要求C25的我现在是C20请问该怎么办

追答

这个还得让设计方出意见,一种是加大截面,一种是按C20砼反算钢筋,与原来的钢筋差采用粘钢的方法来补足,但外面要抹耐久砂浆

追问

请问光抹耐久砂浆会增加强度吗

追答

不会,主要是增加耐久性的,因为现在的砼耐久性规范规定最低强度不得低于C25