零基础学习,台达变频器恒压供水pid,参数设置及实物讲解演示
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-11-19
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
台达
ms600
恒压供水参数设置
方法
答:
台达MS600
恒压供水
的
参数设置
方法如下:1、进入MS600的主菜单,选择“参数设置”菜单项。2、在"参数设置"菜单中,选择"水泵控制参数"子菜单。3、在"水泵控制参数"子菜单中,选择"恒压供水参数"子菜单。4、在"恒压供水参数"子菜单中,可以设置以下参数:恒压供水开关:选择"启用"或"禁用"恒压供水...
台达变频器
用于
恒压供水,
变频器。如何
设置
答:
首先确定
变频器
是否有
PID
控制功能,如果有,那就可以。假定变频器有AI1 AI2两个模拟量输入通道,那么:定义AI1位压力设定 定义AI2位压力反馈 AI1定义为电压输入,接一个电位计,调节此电位计即是调节压力设定 AI2接压力表或者压力传感器,表或传感器应该位于管道上,水泵的出口侧,根据表或传感器的信号...