300*200桥架45度水平弯怎么切

如题所述

第1个回答  2024-06-19
计算切割角度时,tan 22.5° = a/300,其中 a = 300 * 0.414 = 124.264,因此 2a = 248.5。对于45°的切割角,可以直接使用该角度。
电缆支架通常安装在电缆沟内,而桥架则用于地面上。电缆支架是由角钢焊接而成,是手工制作的;桥架则是由生产厂家制造,除了支撑电缆外,还具有保护电缆的作用,如冲压和握持。
例如,当需要制作垂直两个45度角以形成90度弯度的桥架时,应将桥架的高度乘以0.414;对于水平两个45度角以形成90度弯度的情况,应将桥架的宽度乘以0.414。这就是下料口的宽度。以200×100的桥架为例,做水平90度弯时,下料口的宽度即为200×0.414。
在桥架的长度位置随意画一条线,底边的长度为200×0.414×2。将桥架切割成22.5度角,然后合并以形成45度角。
爬坡时的下料口尺寸可以现场量取直角边,然后根据三角函数计算出坡度,进而得出下料口尺寸。
扩展资料:
1. 桥架的宽度和高度应根据表格选择,并确保电缆填充率不超过相关标准规范的规定值。动力电缆的填充率可取40-50%,控制电缆可取50-70%,同时需预留10-25%的工程发展余量。
2. 弯通及附件的规格应符合工程布置条件,并与桥架相匹配。
3. 支、吊架的规格选择应根据桥架规格、层数、跨距等条件进行配置,并应满足荷载要求。
参考资料来源:百度百科-电缆桥架