电线杆上的变压器旁边那个铁皮箱子叫什么东西?做什么用的,老是跳闸大半夜的还要去爬电线杆有点胆怯

如题所述

第1个回答  2015-03-13
可能是变压器超负荷了。如照你所说:“90KVA的变压器现在供应着112.5KW的三相电动机”
(需要说明,变压器只有80或100KVA,没有90KVA这一规格)。变压器已经超负荷运行。
应找供电公司的技术人员诊断一下,彻底解决,否则可能烧坏设备,甚至造成人身事故的!追问

是的80KVA我看错了

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-03-13
那好像是低压配电箱吧,在变压器的副边,箱内电压为380V追问

是的高差不多1.5米在变压器旁,门上有个红灯

90KVA的变压器现在供应着112.5KW的三相电动机

第3个回答  2015-03-13
漏电开关,建议拔打95598抢修追问

等着抢修黄花菜都凉了

追答

必须10分钟到

第4个回答  2015-03-13
漏电保护
第5个回答  2015-03-13
跳闸的那个东西与你们厂的机器没有配对,所以要经常跳闸。追问

90KVA的变压器现在供应着112.5KW的三相电动机

追答

你再看看跳闸的那个东西是多少A的。与112.5KW电动机是不是配对。
给你计算了,那个东西应该是200A或225A,没有达到200A就经常跳闸。